数字模拟上海变压器LZ-708使用说明书

2019-01-14 点击量:1050 字体:大 中 小
分享到:
数字模拟上海变压器LZ-708使用说明书

一.概述:

本协议遵守MODBUS通信协议,采用了MODBUS协议中的子集中RTU方式.RS485半双工工作方式.

二.串行数据格式:

串口设置:无校验,8位数据,1位停止位.

举例:9600,N,8,1 含义:9600bps,无校验,8位数据位,1位停位.

本上海变压器支持的串口波特率为:

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200

CRC校验的多项式:0xA001.

数据通信过程中的数据全部是按照双字节整形数据来处理,如果数据标识的是浮点数,写需要读取小数点来确定数据的大小.


三.通信格式:

1.读命令格式(03功能码)举例

A.发送读命令格式:

地址

功能码

数据起始(H)

数据起始(L)

数据个数(H)

数据个数(L)

CRC16

(L)

CRC16

(H)

0X01

0X03

0X00

0X00

0X00

0X01

0X84

0X0A

B.返回读数据格式:举例

地址

功能码

数据长度

数据 (H)

数据 (L)

CRC16

(L)

CRC16

(H)

0X01

0X03

0X02

0X00

0X01

0X79

0X84

2.写命令格式(06功能码)举例

地址

功能码

数据起始(H)

数据起始(L)

数据 (H)

数据 (L)

CRC16

(L)

CRC16

(H)

0X01

0X06

0X00

0X00

0X00

0X02

0X08

0X0B

B.返回读数据格式:举例

地址

功能码

数据起始(H)

数据起始(L)

数据 (H)

数据 (L)

CRC16

(L)

CRC16

(H)

0X01

0X06

0X00

0X00

0X00

0X02

0X08

0X0B


3.异常应答返回

地址

功能码

异常码

CRC16

(L)

CRC16

(H)

0X01

0X80+功能码

0x01(非法功能)

0x02( 非法数据地址)

0x03(非法数据

四.支持的命令及命令和数据意义:

MODBUS-RTU协议命令列表如下:

功能码

数据起始地址

数据个数

数据字节

数据范围

指令意义

0x03功能码读取数据

0x03

0x0000

1

2

1-255

读取从机地址

0x03

0x0001

1

2

0-1200

1-2400

2-4800

3-9600

4-19200

5-38400

6-57600

7-115200

波特率读取

0x03

0x0003

1

2

0-####

1-###.#

2-##.##

3-#.###

小数点分别代表0-3位小数点

0x03

0x0002

1

2

0- Mpa

1- Kpa

2- Pa

3- Bar

4- Mbar

5- kg/cm2

6- psi

7- mh2o

8- mmh2o

单位

0x03

0x0004

1

2

-32768-32767

测量输出值

0x03

0x0005

1

2

-32768-32767

上海变压器量程零点

0x03

0x0006

1

2

-32768-32767

上海变压器量程满点

0x03

0x000c

1

2

-32768-32767

零位偏移值,出厂一般为0

0x06功能码写数据

0x06

0x0000

2

1-255

改写从机地址

0x06

0x0001

2

0-1200

1-2400

2-4800

3-9600

4-19200

5-38400

6-57600

7-115200

修改波特率

0x06

0x000c

2

-32768-32767

零位偏移值.输出值=校准测量值+零位偏移值

保存和恢复工厂

0x06

0x000F

2

0- 保存到用户区

0X06

0x0010变压器厂家

2

1-返回工厂参数


说明:

1. 修改波特率时上海变压器会以主机发送的波特率回复修改数据,回复完以后上海变压器波特率会变为修改后的目标值.

2. 修改地址时也是以修改前的地址回复数据,回复完以后会自动修改上海变压器地址.

3. 保存和回复工厂命令会原值返回,表示上海变压器已经接受了主机的命令.

4. 恢复工厂数据时要注意,可能工厂保存的参数和用户保存的不一致,所以其中地址,波特率和校准数据可能都不一致,所以恢复完工厂参数以后必须重新搜索上海变压器.

5. 用户允许修改的数据只有3个,分别是地址,地址,波特率,零位偏移值.

6. 一般用户不允许修改上海变压器的校准数据,如需校准和更改,请联系本公司索取上海变压器校准软件.用户自己发送修改校准数据命令会导致上海变压器输出命令异常代码。如需修改校准数据,请使用本公司的校准软件。

7. 如果需要读取的数据时浮点数标识的,比如6.000.但是本协议规定了数据都是以整形数据来通信的,所以读取到的数据是6000,然后要根据小数点的位置来做运算,才能得到6.000,比如小数点是3,则就是说6000/10(3),就是6000除以10的三次方,得到6.000这个数据.

详细验证请参考本公司提供的客户评估软件.